  Работоспособна ли эта схема? Очень хочу узнать мнение специалистов.
 
 
 
 
  сама по себе схема с насосами на перемычке рабочая. но необходимо обеспечивать переменный расход насосов на этой перемычке. как это будет реализовываться...
 
 
 
 
  В идеале насосы перенести на обратку после гребенки и грязевика, а на перемычке оставить обратный клапан и балансировочник...
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4633
  
 
 
  Цитата(gloom11 @ 27.3.2013, 16:07) 

В идеале насосы перенести на обратку после гребенки и грязевика, а на перемычке оставить обратный клапан
Согласен. 
Но балансировочники - на ветви потребителей (не в перемычку!).
 
 
 
 
 
  ну и клапан тогда регулирующий тоже на обратку перенести
 
 
 
 
  Цитата(ssn @ 27.3.2013, 16:32) 

ну и клапан тогда регулирующий тоже на обратку перенести
Посмотреть, как потребители воспримут 8 атмосфер? 
 
  
 
 
 
  Балансировочники на ветки потребителей это и не обсуждается, просто мы еще и на перемычку ставим, для регулирования протока по ней....
 
 
 
 
  а регулрующий двух ходово клапан как то поможет от 8 атмосфер?
 
 
 
 
  Переменный расход будет обеспечиваться преобразователями частоты, но есть вопрос к насосам: максимальный расход, кот. обеспечивает один насос (работают они по схеме: основной, а второй в резерве) равен 40 кубов, а расход на потребителей - порядка 60 кубов, вот  этот момент мне не ясен (где взять еще 20 - с прямой ТГК, но там регулирующий клапан, кот. может ограничивать расход)???
 
 
   